Перейти к содержанию
Форум охотников России

Рекомендуемые сообщения

13f6d92s-960.jpg

Созрел, чтобы рассказать…

16 мая в нашей квартире произошел взрыв накопительного водонагревателя. Полквартиры вдребезги, но, слава Богу, мы практически целы.

Огромное спасибо всем друзьям за помощь и поддержку. Дорогие наши, вы самые-самые!

Журналисты не слишком внятно, на мой взгляд, осветили ситуацию, поэтому скажу несколько важных слов. Наш бойлер был куплен около 8 лет назад, суммарное время эксплуатации около полутора лет. Работал исправно, при максимальном нагреве отключался, нагревался быстро, вода шла чистая, хорошим напором (признаков избытка накипи не было). Когда нагревался до максимума, с водой шел пар, но это норма\ -срабатывает стравливающий клапан, после такой сработки регулятор был выставлен на 2/3. Бойлер был снабжен отдельным стравливающим клапаном, который при избытке давления должен открываться и выпускать в стену воду и пар.

В день аварии отказала автоматическая система контроля температуры воды, при этом индикатор не горел, как будто нагрев отключён, а при этом залипла термопара и кочегарил он на полную катушку. В бойлере накопился пар, но клапана не сработали, произошел взрыв. То есть, все системы защиты отказали одновременно.

Металлический бак с толстой стенкой разорвало на три части, все, что было рядом, превратилось в осколки, которые разлетелись огромным радиусом, разрушая все вокруг. Взрывной волной были выбиты все окна, балконная рама улетела к соседнему подъезду.

53f6d92s-960.jpg

Думаю, уже этих подробностей достаточно, чтобы понять, что случился взрыв огромной силы. Емкость нашего бойлера была всего 15 литров, страшно представить, что могло произойти, если бы он был стандартным шестидесятилитровым…

Всех нас от серьезных повреждений спасло чудо, поэтому считаем произошедшее не бедой, а вторым рождением всех членов семьи, не унываем, а радуемся. И все же, всем, кто имеет такую или подобную технику (например, масляные электрические радиаторы, которые тоже взрываются) или планирует приобрести, стоит задуматься, стоит ли комфорт утраты безопасности, которую ложно обещают производители и продавцы таких приборов. По словам эксперта, который был на месте аварии, каждый год в России взрывается около 80 накопительных водонагревателей. Предполагаю, что с ростом популярности такой техники, цифра будет только расти. Друзья, делайте выводы. И берегите близких!

P.S.: Журналистов вежливо отшили и домой не пустили, вот они написали как смогли:

http://gazetadaily.r...eka-postradali/

P.S.II: Вот ссылка на "Яндекс фото" с тегом "взрыв водонагревателя": https://yandex.ru/im...nt=1432638067.1

P.S.III: Из найденного на просторах интернета:

"Сам чуть не подвергся взрыву бойлера, спасла металлопластиковая труба вылетевшая из фитинга. Просыпаюсь в 4 утра от сильного гула. Ну нифига себе думаю, самолёты как низко летают. Проходит пара минут, а гул не проходит, явно не самолёт думаю. Тут слышу дикий мяв кота который в котельной живёт, а котельная под спальней. Бегу туда, открываю дверь, а там такой туман что ни зги не видно и грохот как от турбины самолёта! Ну вырубил котёл, двери нараспашку и сидел ждал ещё минут 10, пока 120 литров перегретой воды превращаются в пар. Воды на полу было очень мало, вот кондесат повсюду.

Что произошло выяснил быстро. Накануне поменял сгоревший ТЭН и поставил новый 3 кВт. Температуру выставил, проверил что выключается, всё нормально. Но при разборе термостата выяснилось, что пимпочка которая выключает ТЭН, сделана из пластика который плавится от нагретых контактов! Вот термостат и заклинил во включенном положении. Клапан сброса давления или забился, или пропускной способности не хватило, но выбило именно трубу.

Теперь при заказах на установку бойлеров, аварийный клапан ставлю от котла, с большой пропускной способностью и возможностью ручного сброса для контроля. А при замене ТЭНа, выбираю минимальной мощности.

В Термексах действительно есть дополнительные датчики отключения нагревателя при аварийной температуре, в других котлах этого не встречал."

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=935144

Ссылка на комментарий
  • 2 месяца спустя...
  • Экспертная группа

Бэм, информация не обычная. Но, причина взрыва так и остается не понятной. И какие выводы надо делать?

Ссылка на комментарий
  • Кулинарный эксперт

Да никаких...

Телефонные батарейки тоже взрываются-и пожары из-за этого,и слуховые органы страдают!...Что ж теперь,телефонами не пользоваться...?!

80 из десятков миллионов-какой процент?Вот и вывод...

Ссылка на комментарий

Бэм, информация не обычная. Но, причина взрыва так и остается не понятной. И какие выводы надо делать?

Котельную нужно, как пристройку к дому ставить, по крайней мере ночью балоном под зад не получишь и пол дома не разнесёт.

Во многих проектах котельная за гаражом, думал нафиг не нужна, котлы то компактные, можно и в доме повесить, но нуегонафиг.

 

У родителей в квартире такой бочёнок висит, отключают когда не пользуются.

Ссылка на комментарий
  • Экспертная группа

Вот и я говорю: страшилку о взрыве автор вывесил, а дальше что?

Котлами больше не пользоваться?

Что за котел?, какого производителя?, может быть левый самый дешевый?

Кто устанавливал и как? Гарантия на установочные работы и договор обслуживания есть? Может быть, на всем сэкономили. Об этом автор ни слова...

С водой пар и раньше шел. В котлах вода не нагревается до кипения. Значит уже тогда в автоматикой что-то было не то. Но, эксплуатация была продолжена. В день аварии "отказала автоматическая система контроля температуры воды, при этом индикатор не горел, как будто нагрев отключён, а при этом залипла термопара и кочегарил он на полную катушку". Но,эксплуатация опять была продолжена.

А когда произошла авария - караул, спасите...

Ссылка на комментарий
  • Экспертная группа

Даа уж... А чёй то этот жбан електрический? Переходите на газовый. Если центрального газа нет тоды ой. Надо было его в кожух запечатать...

Ссылка на комментарий
  • Экспертная группа

Даа уж... А чёй то этот жбан електрический? Переходите на газовый. Если центрального газа нет тоды ой. Надо было его в кожух запечатать...

Ссылка на комментарий

Скорее всего была слита горячая вода. Нагреватель наполнился холодной и начал нагреваться. Кран на вход и выход скорее всего перекрыли . А предохранительный или залип от накипи или сосуд уже кародировал от времени .

Ссылка на комментарий

Вот и я говорю: страшилку о взрыве автор вывесил, а дальше что? Котлами больше не пользоваться? Что за котел?, какого производителя?, может быть левый самый дешевый? Кто устанавливал и как? Гарантия на установочные работы и договор обслуживания есть? Может быть, на всем сэкономили. Об этом автор ни слова... С водой пар и раньше шел. В котлах вода не нагревается до кипения. Значит уже тогда в автоматикой что-то было не то. Но, эксплуатация была продолжена. В день аварии "отказала автоматическая система контроля температуры воды, при этом индикатор не горел, как будто нагрев отключён, а при этом залипла термопара и кочегарил он на полную катушку". Но,эксплуатация опять была продолжена. А когда произошла авария - караул, спасите...

Такс, Про термопару - информация от эксперта взрывотехника(это основная причина взрывов данных аппаратов), которая проводила обследование места происшествия. Производитель известный на мировом рынке. Аппарат - премиум сегмента.(марки и модели не называю - иначе может быть расценена как антиреклама).

 

А тема создана для того, чтобы все у кого стоят подобные аппараты оторвали свои седалища и провели проверку/диагностику своего оборудования!!!

В ГОД ВЗРЫВАЕТСЯ ОКОЛО 80 ПОДОБНЫХ АППАРАТОВ(вне зависимости от производителя)

Ссылка на комментарий

Даа уж... А чёй то этот жбан електрический? Переходите на газовый. Если центрального газа нет тоды ой. Надо было его в кожух запечатать...

Газа - нет. Запечатывать ни в коем случае. Нам повезло - стоял на кухне и ударная волна в основном вышла в окно. Вот говорят есть подобная техника "открытого типа" - но пока не нашел по ним информации.

Ссылка на комментарий

Скорее всего была слита горячая вода. Нагреватель наполнился холодной и начал нагреваться. Кран на вход и выход скорее всего перекрыли . А предохранительный или залип от накипи или сосуд уже кародировал от времени .

К сожалению не так. Нам как раз дали горячую воду. Две недели аппарат работал без проблем. И так как обычно после долгих отключений вода идёт с мусором и засоряет краны - решили переключиться попозже, когда соседи сольют всю муть ...

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек. Правила

Вверх